Prawidłowe wykonanie tego połaczenia dla wielu wykonawców stanowi spore wyzwanie.
Element połączenia ściany zewnętrznej z dachem skośnym wymaga zachowania przede wszystkim odpowiedniej kolejności prac izolacyjnych a także ich jakości.
1. w pierwszej kolejności wykonujemy izolacje ścian zewnętrznych ale w taki sposób aby elementy izolacyjne np. płyty styropianowe miały bezpośredni kontakt z wiatroizolacją, niemniej jednak nie mogą dotykać pokrycia – musi zostać przestrzeń wentylacyjna wytworzona pod pokryciem
2. następnie układamy warstwy dociepleniowe – najczęściej wełnę mineralną lub inny materiał ale w taki sposób aby nie powstała przerwa w ciągłości izolacji – znaczne utrudnienie stanowi murłata leząca na murze a będąca niezbędną konstrukcją dachu
3. odwrotna kolejność może spowodować trudności w uszczelnieniu obszaru za murłatą – zamontowanie zbyt dużej ilości wełny spowoduje odpychanie płyt styropianowych podczas klejenia a z kolei za mała ilość wełny- osłabienie termiczne węzła
4. Ponadto wszystkie prace powinny być wykonane starannie, a przy zastosowaniu wełny zasada „na wcisk” przynosi odwrotny skutek niż by można się spodziewać – wełna bardzo dobrze izoluje ale w stanie rozprężonym a nie ściśniętym.
5. niewłaściwie wykonane prace niestety kończą się poważnym remontem wewnętrznym lub rozbiórka pokrycia dachowego.
Schemat takiego rozwiązania jest dostępny na stronie Knauf Therm w zakładce Styropiany Zastosowania.
Wszystkie informacje związane z budową dachu: konstrukcja więźby dachowej, pokrycie dachu oraz jego izolacja (ocieplenie)
Prawidłowe wykonanie ocieplenia elem. stykowych dach-ściana